Форум Базис-Бонд

Форум Базис-Бонд (http://forum.basis-bond.ru/index.php)
-   Электроизмерительные приборы (http://forum.basis-bond.ru/forumdisplay.php?f=15)
-   -   ф4103-м1 измеритель сопротивления заземлений (http://forum.basis-bond.ru/showthread.php?t=14675)

basis-bond 16.12.2009 11:00

ф4103-м1 измеритель сопротивления заземлений
 
Обсуждение товара: Ф4103-М1 Измеритель сопротивления заземлений.

Купить товар можно в интернет-супермаркете Базис-Бонд: http://www.basis-bond.ru/pr_2041.html

Цитата:

Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1


Исполнение прибора - брызговлагозащищенное

Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств любых геометрических размеров, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений при наличии и (или) отсутствии помех.

Измеритель Ф4103 является безопасным. При работе с измерителем в сетях с напряжением выше 36 В необходимо выполнять требования безопасности, установленные для таких сетей

Технические характеристики:

Диапазоны измерений и допустимые значения сопротивления потенциальных и токовых электродов приведены ниже:

Диапазон измерений 0-0,3; 0-1 Ом / иапазон допускаемых значений сопротивления электродов потенциальных, Rп1,Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+Rп2) - 0-2 кОм / Диапазон допускаемых значений сопротивления электродов токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление (Rт1+ Rт2) - 0-1 кОм

Диапазон измерений 0-3; 0-10 Ом / иапазон допускаемых значений сопротивления электродов потенциальных, Rп1,Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+Rп2) - 0-6 кОм / Диапазон допускаемых значений сопротивления электродов токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление (Rт1+ Rт2) - 0-3 кОм

Диапазон измерений 0-3; 0-30; 0-100; 0-300; 0-1000; 0-3000; 0-15000 Ом / иапазон допускаемых значений сопротивления электродов потенциальных, Rп1,Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+Rп2) - 0-12 кОм / Диапазон допускаемых значений сопротивления электродов токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление (Rт1+ Rт2) - 0-6 кОм


Примечание - Rт1, Rт2, Rп1, Rп2 – условные обозначения сопротивлений электродов, подключаемых к соответствующим зажимам.

Классы точности в соответствии с ГОСТ 8.401-80 - 4,0 на диапазоне 0-0,3 Ом и 2,5 на остальных диапазонах.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности равны ±4 % на диапазоне 0-0,3 Ом и ±2,5 % на остальных диапазонах от конечного значения диапазона измерения.

Частота измерительного тока находится в пределах от 265 Гц до 310 Гц.

Переменное напряжение на зажимах Т1 и Т2 при разомкнутой внешней цепи не более 36 В.

Электропитание измерителя осуществляется от девяти элементов 373, А373 (R20, LR20) или от внешнего источника постоянного тока напряжением от 11,5 В до 15 В.

Ток потребления от источника питания не более 160 мА.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С;

- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 30 °С.

Масса измерителя не более 2,2 кг.

Габаритные размеры 305 мм х 125 мм х 155 мм.

Перед проведением измерений измерителем Ф4103 необходимо, по возможности, уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность, например, устанавливать измеритель практически горизонтально, вдыли от мощных электрических полей, использовать источники питания 12±0,25В, индуктивную составляющую учитывать только для контуров, сопротивление которых меньше 0,5 Ом, определять наличие помех и так далее.

Помехи переменного тока выявляются по качаниям стрелки при вращении ручки ПДСТ в режиме "ИЗМI". Помехи импульсного (скачкообразного) характера и высокочастотные радиопомехи выявляются по постоянным непериодическим колебаниям стрелки.

Пример расчет погрешности при измерении прибором Ф4103.

Измеряется сопротивление заземляющих устройств подстанции напряжением 110кВ. Температура воздуха - минус 10 град., влажность - 100%. Измеритель питается от внутреннего источника, положение измерителя горизонтально, сильных электромагнитных полей, влияющих на измерения нет.

Измеренная величина сопротивления Rx=0,15 Ом на диапазоне 0 - 0,3 Ом. В измеряемой цепи были обнаружены помехи переменного тока.

Погрешность измерения в общем случаеи вычисляется по формуле - D=D0+Dc1+Dc2+Dc3+...+Dcn, где D0 - предел основной погрешности прибора, Dcn - погрешности от влияющих факторов.

Учтем максимально возможные погрешности:
от индуктивности заземлителя - Dc1=8%,
от температуры - Dc2=20-(-10)/10*4=12%
от напряжение питания - Dc3=4%
от помех переменного тока - Dc4=2%
D=D0+Dc1+Dc2+Dc3+Dc4=4+8+12+4+2=30%

Относительная погрешность Y может быть рассчитана по формуле - Y=N*D/Rx, где N - диапазон измерений, Rx - измеренное сопротивление. Имеем - Y=0.3*30/0.15=60%.

Вероятность того, что все составляющие погрешности будут иметь максимальную величину с одинаковым знаком - чрезвычайно мала, поэтому итоговая погрешность измерений будет значительно

Svetafalliasp 14.04.2010 16:48

ф4103 м1 измеритель сопротивления заземлений
 
30ом это для повторного заземления,для основного треугольника не более 10ом,но есть хитрый коэффициент,его еще называют сезонный равный 1,75 то есть если при замере сопротивления прибор показывает 5,7ом то 5,71,75=10омприблизительно.но этот коэффициент может быть для нашего региона,а в вашем он большеможет 2,5,я не знаю.


часовой пояс GMT +3, время: 20:17.

Разработано vBulletin и Базис-Бонд
2000 - 2018