Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств любых геометрических размеров, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений при наличии и (или) отсутствии помех.
Измеритель Ф4103 является безопасным. При работе с измерителем в сетях с напряжением выше 36 В необходимо выполнять требования безопасности, установленные для таких сетей
Технические характеристики:
Диапазоны измерений и допустимые значения сопротивления потенциальных и токовых электродов приведены ниже:
Диапазон измерений 0-0,3; 0-1 Ом / иапазон допускаемых значений сопротивления электродов потенциальных, Rп1,Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+Rп2) - 0-2 кОм / Диапазон допускаемых значений сопротивления электродов токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление (Rт1+ Rт2) - 0-1 кОм
Диапазон измерений 0-3; 0-10 Ом / иапазон допускаемых значений сопротивления электродов потенциальных, Rп1,Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+Rп2) - 0-6 кОм / Диапазон допускаемых значений сопротивления электродов токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление (Rт1+ Rт2) - 0-3 кОм
Диапазон измерений 0-3; 0-30; 0-100; 0-300; 0-1000; 0-3000; 0-15000 Ом / иапазон допускаемых значений сопротивления электродов потенциальных, Rп1,Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+Rп2) - 0-12 кОм / Диапазон допускаемых значений сопротивления электродов токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление (Rт1+ Rт2) - 0-6 кОм
Примечание - Rт1, Rт2, Rп1, Rп2 – условные обозначения сопротивлений электродов, подключаемых к соответствующим зажимам.
Классы точности в соответствии с ГОСТ 8.401-80 - 4,0 на диапазоне 0-0,3 Ом и 2,5 на остальных диапазонах.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности равны ±4 % на диапазоне 0-0,3 Ом и ±2,5 % на остальных диапазонах от конечного значения диапазона измерения.
Частота измерительного тока находится в пределах от 265 Гц до 310 Гц.
Переменное напряжение на зажимах Т1 и Т2 при разомкнутой внешней цепи не более 36 В.
Электропитание измерителя осуществляется от девяти элементов 373, А373 (R20, LR20) или от внешнего источника постоянного тока напряжением от 11,5 В до 15 В.
Ток потребления от источника питания не более 160 мА.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс 30 °С.
Масса измерителя не более 2,2 кг.
Габаритные размеры 305 мм х 125 мм х 155 мм.
Перед проведением измерений измерителем Ф4103 необходимо, по возможности, уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность, например, устанавливать измеритель практически горизонтально, вдыли от мощных электрических полей, использовать источники питания 12±0,25В, индуктивную составляющую учитывать только для контуров, сопротивление которых меньше 0,5 Ом, определять наличие помех и так далее.
Помехи переменного тока выявляются по качаниям стрелки при вращении ручки ПДСТ в режиме "ИЗМI". Помехи импульсного (скачкообразного) характера и высокочастотные радиопомехи выявляются по постоянным непериодическим колебаниям стрелки.
Пример расчет погрешности при измерении прибором Ф4103.
Измеряется сопротивление заземляющих устройств подстанции напряжением 110кВ. Температура воздуха - минус 10 град., влажность - 100%. Измеритель питается от внутреннего источника, положение измерителя горизонтально, сильных электромагнитных полей, влияющих на измерения нет.
Измеренная величина сопротивления Rx=0,15 Ом на диапазоне 0 - 0,3 Ом. В измеряемой цепи были обнаружены помехи переменного тока.
Погрешность измерения в общем случаеи вычисляется по формуле - D=D0+Dc1+Dc2+Dc3+...+Dcn, где D0 - предел основной погрешности прибора, Dcn - погрешности от влияющих факторов.
Учтем максимально возможные погрешности:
от индуктивности заземлителя - Dc1=8%,
от температуры - Dc2=20-(-10)/10*4=12%
от напряжение питания - Dc3=4%
от помех переменного тока - Dc4=2%
D=D0+Dc1+Dc2+Dc3+Dc4=4+8+12+4+2=30%
Относительная погрешность Y может быть рассчитана по формуле - Y=N*D/Rx, где N - диапазон измерений, Rx - измеренное сопротивление. Имеем - Y=0.3*30/0.15=60%.
Вероятность того, что все составляющие погрешности будут иметь максимальную величину с одинаковым знаком - чрезвычайно мала, поэтому итоговая погрешность измерений будет значительно