эк0200 измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания
Обсуждение товара: ЭК0200 Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания.
Купить товар можно в интернет-супермаркете Базис-Бонд: http://www.basis-bond.ru/pr_2046.html
Цитата:
Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200
Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания - ЭК0200 предназначен для измерения напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль в сетях переменного тока 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.
Конструкция измерителя ЭК0200 обеспечивает безопасность работающего персонала, за счет заключения всех элементов электрической схемы (кроме соединительных проводов) в пластмассовые корпуса, предотвращающие возможность прикосновения к частям, находящимся под напряжением.
Измеритель состоит из двух блоков: блока короткозамыкателя и блока измерения.
Диапазоны измерений тока к.з. – 0-0,2; 0-1; 0-2 кА.
Погрешность измерения тока к.з ± 10 %.
Диапазон измерений напряжения прикосновения 0– 250 В.
Погрешность измерения напряжения прикосновения ± 4 %.
Время установки рабочего режима - не более 5 мин
Время установки показаний - не более 4 секунд
Электропитание измерителя ЭК0200:
блока короткозамыкателя - сеть 220 В, частоты 50 - 60 Гц
блока измерения – 10 элементов 316 или их аналогов.
Сила тока, потребляемого блоком измерения 50 mА.
Мощность, потребляемая блоком короткозамыкателя - не более 20 ВА
Условия эксплуатации измерителя ЭК0200 - от минус 10 ° С до плюс 40 ° С.
Габаритные размеры, мм – 345х265х135.
Масса, кг – 6,0.
Описание принципа работы измерителя ЭК0200.
В основу работы измерителя ЭК0200 положено измерение реального тока короткого замыкания и напряжения прикосновения блоком измерения во время короткого замыкания, осуществляемого блоком короткозамыкателя с ограничением времени замыкания. Однофазное короткое замыкание производится с помощью тиристора.
Для исключения погрешности от переходных процессов и намагничивания проводников измерения производятся в два такта с чередованием направления тока короткого замыкания.
Во время первого такта тиристор включается в максимуме отрицательного полупериода напряжения сети (270 электрических градусов) сдвиг фаз между током и напряжением в цепи "фаза-нуль". Во втором такте производится включение тиристора с учетом фазы, определенной в первом такте и в противоположной полярности для исключения переходного процесса и подмагничивания стальных труб, если проводники расположены в трубах.
1.1. Измеритель представляет собой переносной прибор. В пластмассовом футляре размещаются блок короткозамыкателя и блок измерения, а также соединительные провода и шнуры.
На передней панели блока короткозамыкателя (рисунок 1.2) размещены зажимы для подключения соединительных проводов ФАЗА и НУЛЬ, разъем для подключения к блоку измерения БИ, кнопка ПИТАНИЕ, кнопка ИЗМЕРЕНИЕ и переключатель ПАМЯТЬ, световые индикаторы включения питания и памяти.
На задней панели находится отсек, где размещены предохранители 1,0 А, 100 А и зажим для поверки шунта.
На передней панели блока измерения (рисунок 1.1) размещены зажимы «-» и «кА,V» для подключения к блоку короткозамыкателя при измерении тока к.з. и к объекту измерения при измерении напряжения прикосновения, показывающее устройство, переключатель диапазонов измерения тока и напряжения, световой индикатор разряда источника питания КН (контроль напряжения), переключатель включения питания, переключатели моделирующие при измерениях напряжения прикосновения сопротивление тела животного и человека «0,2 кW» и «1 кW» и кнопка СБРОС для сброса показаний.
1.2 В режиме измерения тока к.з. входы «кА, V» и «-» блока измерения с помощью шнура подключаются к выходу БИ блока короткозамыкателя и измеряется ток к.з. объекта. В режиме измерения напряжения прикосновения блок измерений отключается от блока короткозамыкателя и с его помощью измеряется напряжение прикосновения на объекте.
1.3 В основу работы измерителя положено измерение реального тока к.з. и напряжения прикосновения блоком измерения во время короткого замыкания, осуществляемого блоком короткозамыкателя с ограничением времени замыкания. Однофазное короткое замыкание производится с помощью тиристора.
При замыкании цепи фаза-нуль происходят переходные процессы. При однополярном коротком замыкании происходит намагничивание проводников.
Для исключения погрешности от переходных процессов и намагничивания измерение производится в два такта с чередованием направления тока замыкания.
Во время первого такта тиристор включается в максимуме отрицательного полупериода напряжения сети (270 электрических градусов) и определяется продолжительность протекания тока через тиристор и сдвиг фаз между током и напряжением в цепи фаза-нуль. Во втором такте производится включение тиристора с учетом фазы, определенной в первом такте и в противоположной полярности, что приводит к отсутствию переходного процесса и подмагничивания стальных труб, если проводники проложены в трубах.
В последующих измерениях проводится второй такт с чередованием направления протекания тока при коротком замыкании.
1.4 Блок короткозамыкателя состоит из силовой цепи (тиристор, предохранитель 100 А, шунт, реле РПЛ), схемы управления блока короткозамыкателя, блока питания и блока защиты.
1.5 Блок измерения состоит из входного делителя, повторителя, показывающего устройства, схемы индикации разряда источника напряжения.
|
|